东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 梁,懸挑梁,凸窗

    1.請問主梁和次梁的吊筋附加箍筋為6a8-50,請問這6個箍筋是指主梁的一邊還是兩邊,如果在同一主梁上面有多個次梁,那這個箍筋應該怎么輸入,吊筋應該怎么輸入。 2.圖紙說明上要求懸挑梁根部附加2c14,鋼筋,但是在原位標注上面也有同樣標注,請問這兩個標注都是指附加筋還是分別在原位標注和吊筋里面輸入計算 3.凸窗怎么定義。這個凸窗有大樣圖,下面有個空調放置處,但是實際上我已經把窗戶畫上去了,是以平窗的形式畫的

    大樣圖

    平窗

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.請問主梁和次梁的吊筋附加箍筋為6a8-50,請問這6個箍筋是指主梁的一邊還是兩邊,如果在同一主梁上面有多個次梁,那這個箍筋應該怎么輸入,吊筋應該怎么輸入。 附件箍筋的問題,圖上應該有說明是一邊還是兩邊,如果沒有說明,一般是指次梁兩邊一共6個A8的附加箍筋,也就是一邊各三個。附加箍筋和吊筋的輸入都可以在梁原位標注里面進行操作,注意是主梁的原位標注,不要弄錯了。 2.圖紙說明上要求懸挑梁根部附加2c14鋼筋,但是在原位標注上面也有同樣標注,請問這兩個標注都是指附加筋還是分別在原位標注和吊筋里面輸入計算 說明上要求的懸挑梁加強鋼筋和原位標注上注明的可能是一回事,但不排除其它情況,你仔細看看圖紙原位標注是標注梁上部鋼筋還是下部鋼筋。 3.凸窗怎么定義。這個凸窗有大樣圖,下面有個空調放置處,但是實際上我已經把窗戶畫上去了,是以平窗的形式畫的 從圖中看出事飄窗+空調板的設置,這個可以自己調整下板、墻、飄窗等的標高就可以了。 以上是我自己的見解,我也一直在學習,有用的希望能夠幫到到你,錯的地方也希望指出,我會積極改正