朝峰 2013-08-15 05:37:40 | 山東省 其他專業 | 1143查看 3回答
單層工業廠房問題,希望老師指點
1、廠房外部結構是陶粒空心磚,每隔9M有一個框架柱,從下到上大約每4.5M有一道梁,檐口高21.3米,從下到上沒有現澆板,樓頂為鋼結構和大型屋面板.我想問梁的腳手架如何計算?外墻腳手架是否與梁的腳手架重復計算? 2,再就是像上面的廠房,無論從地面還是從相鄰2道梁的距離來看都超過3.6M,中間都沒有現澆板,請問計算梁模板超高高度是從室外地坪計算還是從下面的梁頂開始計算?柱子模板也是如此. 3,還有一個問題.這個廠房的柱基頂標高是-3M,當時基礎建好由于某些原因沒有回填,便開始主體的建設,請問這樣柱的模板超高高度是從室外地坪計算還是從-3M呢? 對于第2個問題,我的想法認為施工也是分段進行的,并不是一下現澆到頂,到每一道梁頂是否應該算做一個自然層?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、已按相應規定計算了外腳手架的建筑物,其四周外圍的現澆混凝土梁、框架梁、墻,以及砌筑墻體,不另計混凝土澆筑、和墻體砌筑腳手架。 2、先主體、后回填,自然地坪低于設計室外地坪時,外腳手架的高度,自自然地坪算起。也就是說從基礎底開始計算,不是從室外地坪。 3、從-3m開始計算(也就是我說的“底”)。由于沒有樓板,所以也沒有什么自然層的概念
2013-08-15 07:57:02
-
1、廠房外部結構是陶粒空心磚,每隔9M有一個框架柱,從下到上大約每4.5M有一道梁,檐口高21.3米,從下到上沒有現澆板,樓頂為鋼結構和大型屋面板.。梁的腳手架如何從地面算至梁上平;外墻腳手架計算了,就不能再計算外墻上梁的腳手架了。 2,廠房,無論從地面還是從相鄰2道梁的距離來看都超過3.6M,中間都沒有現澆板,,計算梁模板超高高度是從室外地坪計算;柱子模板也是如此. 。 3,這個廠房的柱基頂標高是-3M,當時基礎建好由于某些原因沒有回填,便開始主體的建設,這樣柱的模板超高高度是從室外地坪計算。 施工也是分段進行的,并不是一下現澆到頂,到每一道梁頂不應該算做一個自然層。
2013-08-15 06:54:06
-
1、廠房外部結構是陶粒空心磚,每隔9M有一個框架柱,從下到上大約每4.5M有一道梁,檐口高21.3米,從下到上沒有現澆板,樓頂為鋼結構和大型屋面板.我想問梁的腳手架如何計算?外墻腳手架是否與梁的腳手架重復計算? ——:外墻雙排腳手架,外墻上的柱梁都不再計算腳手架的 2,再就是像上面的廠房,無論從地面還是從相鄰2道梁的距離來看都超過3.6M,中間都沒有現澆板,請問計算梁模板超高高度是從室外地坪計算還是從下面的梁頂開始計算?柱子模板也是如此. ——:室外地坪開始計算 3,還有一個問題.這個廠房的柱基頂標高是-3M,當時基礎建好由于某些原因沒有回填,便開始主體的建設,請問這樣柱的模板超高高度是從室外地坪計算還是從-3M呢? 對于第2個問題,我的想法認為施工也是分段進行的,并不是一下現澆到頂,到每一道梁頂是否應該算做一個自然層? ——:如果基礎沒有回填,模板超高可以從基地開始計算。梁頂不能算是自然層的。 模板超高主要是計算模板的支撐,梁的截面不一定就可以滿足支撐點的要求的
2013-08-15 06:38:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看