peng05865 2013-08-12 15:34:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 652查看 2回答
獨立基礎底板鋼筋問題
5700*2500的基礎雙向鋼筋B12@100,縱向底筋2的根數軟件計算為23,手算為不是24嗎?(2500-80)/100+1-2?問題補充:計算設置是向上取整+1
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、軟件計算為2+23=25根,2為外側兩根鋼筋,23為其余底板鋼筋,(因底板長度≥2500mm,除外側鋼筋外,底板鋼筋長度可以取相應方向底板長度*0.9倍)【圖集11G101-3P63】 2、你的計算式有誤(2500-80)/100+1-2;底板外側鋼筋距離獨立基礎外邊線應該大于等于75mm且大于等于二分之一間距(即0.5*100mm=50mm)【圖集11G101-3P63】,故你長0.9*5700的鋼筋根數計算式應該為:ceiling((2500-75*2)/100,1)+1-2=24+1-2=23
2013-08-13 09:32:03
-
看計算設置是如何設置的。
2013-08-12 15:38:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看