明日皓月 2013-08-11 09:46:06 | 云南省 其他專業 | 7530查看 3回答
預制管樁樁芯
400的預制管樁樁芯內徑,不符合設計要求,鋼筋籠放不下,要放下鋼筋籠就必須縮小,鋼筋籠的尺寸。縮小啦鋼筋都在一起,鋼筋又達不到受力要求,如何處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
樁頂焊接須子筋,樁心里邊下托盤,灌樁心
2013-08-16 15:08:34
-
400的預制管樁樁芯內徑,不符合設計要求,鋼筋籠放不下,要放下鋼筋籠就必須縮小,鋼筋籠的尺寸。縮小啦鋼筋都在一起,鋼筋又達不到受力要求,如何處理? 一是要更換不合格的 400的預制管樁,二是請設計、監理和建設方共同研究解決辦法,作簽證處理。
2013-08-11 09:55:46
-
管樁的樁芯中布置插筋,400直徑的管樁,管壁是95mm,并不能安放鋼筋籠,承載力是靠個管樁。 那么管樁頂部是插筋,插筋的下端是有鋼板隔離,插筋段澆筑樁芯砼填滿。 “樁內徑小,插筋放不下去,要放下去就得把插筋的尺寸變小,四根鋼筋在一起啦,這樣承載力還有嗎?” 樁徑400內凈空是在210左右,那么它就是用到插筋,如圖片。它不會按鋼筋籠的方式施工。 “我是按照10G409圖集第42頁處理的,現在就是樁內徑小放不下去鋼筋,放下去鋼筋籠子變小還不利于澆灌碎石下不去,鋼筋在一起承載力還有嗎?如何處理z這種情況啊?”該圖集還是分管樁內外的插筋,分別放在管內、管外,圖集下的鋼筋類似于增加樁帽。如果說的是鋼筋計算,可以在單構件、承臺屬性的其它鋼筋中編輯。
2013-08-11 09:56:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看