81****@qq.com 2013-08-10 00:59:29 | 湖北省 安裝 | 4474查看 5回答
關于消防管件的套定額問題,求解!!!(湖北)
1、湖北省08安裝定額第7冊中,套溝槽連接管道的定額時,定額中的工作內容未包括管件的安裝,請問我這個時候需要將管件單獨套定額嗎?如果套定額套什么定額呢,是套第6冊的里面的管件定額,我個人覺得套溝槽閥門也是可以的,安裝方式應該是一樣的吧,關于這個管件求大俠指點迷津 2、消防管道除了要套水壓試驗以外(有的管道安裝定額里含水壓試驗,有的不含),還需要不需要套一個水沖洗?個人覺得打壓的時候就已經用水順便沖過一遍了,這個水沖洗就不需要再套定額了吧?求解答
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、湖北省08安裝定額第7冊中,套溝槽連接管道的定額時,定額中的工作內容未包括管件的安裝,需要將管件單獨套定額;應該套第6冊的里面的管件定額; 2、消防管道除了要套水壓試驗以外(有的管道安裝定額里含水壓試驗,有的不含),還需要不需要套一個水沖洗?就不需要再套水沖洗子目了。
2013-08-10 07:23:38
-
1、湖北省08安裝定額第7冊中,套溝槽連接管道的定額時,定額中的工作內容未包括管件的安裝,這個時候需要將管件單獨套定額..。套第七冊溝槽連接子目。閥門也是可以的。 2、消防管道除了要套水壓試驗以外(有的管道安裝定額里含水壓試驗,有的不含),需要不需要套一個水沖洗。打壓的時候就已經用水順便沖過一遍了,這個水沖洗就不需要再套定額了。
2013-08-10 06:12:27
-
1、消防工程定額中管道溝槽式連接安裝定額子目內工作內容以及材料表內均沒有包含溝槽式管件時,溝槽式管件就需要單獨計算套定額子目。消防工程定額冊中沒有溝槽式卡箍安裝子目時,具體工業管道工程定額中的管件安裝子目是不合適的,因為該定額子目的管件安裝是焊接安裝工藝。因此,應該套給排水工程定額中溝槽式卡箍安裝和溝槽式法蘭安裝的定額子目。 2、消防管道不用再另套水沖洗的子目。噴淋管道應該套水沖洗。
2013-08-10 09:00:19
-
1.在解釋匯編里面有補充項目主要針對溝槽連接的,溝槽式卡箍安裝和溝槽式法蘭安裝的定額子目。你可以看一看。 2. 同意樓上回答
2013-08-10 11:30:13
-
1、閥門要用溝槽法蘭,管道和管件都要用溝槽連接,自然都要套相應子目。2、消防管道中的消火栓管道套8冊,該冊管道含試壓但不含沖洗,盡管實際施工時都是把試壓的水一放就代替沖洗了,但并不等于不能再計沖洗。3、噴淋管道套沖洗不存在問題。
2013-08-10 12:12:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看