小和尚 2013-08-08 18:02:19 | 河北省 安裝 | 1423查看 3回答
河北弱電雙絞線測試的問題
我是河北的,現在有一個關于UTP雙絞線測試的問題,我們用的網線都是4對八芯的線纜,在調試的時候,河北的雙絞線測試定額的單位是“芯”那么在測試的時候怎么來確定這個芯數,假如有八條回路每個回路肯定都是兩個水晶頭,每個水晶頭是八芯,這個芯數是不是8*2*8=128芯呢?套定額的時候芯數輸入128?對嗎?或者有別的理解?請各位大俠不吝賜教
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你所表訴的“八條回路每個回路肯定都是兩個水晶頭,每個水晶頭是八芯”,這應該歸屬于“鏈路測試”,不應是“雙絞線測試”。希望你再仔細研究一下定額解釋和計算規則。
2013-08-08 23:02:45
-
可以咨詢在線專家
2013-08-08 18:34:16
-
雙絞線是按鏈路的吧,光纜是按芯的。就說按芯來計算的,不能一路一路疊加,用的是四對八芯,套子目就按8芯算。
2013-08-09 06:48:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看