h6510296 2013-08-08 13:56:27 | 北京市 安裝 | 6856查看 1回答
且結構圈梁中的鋼筋應每三層連成閉合回路,是指要做均壓環么,但是此設計是3類防雷,建筑無總高度并沒超過
“且結構圈梁中的鋼筋應每三層連成閉合回路,”是指要做均壓環么,但是此設計是3類防雷,建筑無總高度并沒超過60嗎,是應該超過一定高度才做均壓環吧
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:均壓環是高層建筑物為防側擊雷而設計的環繞建筑物周邊的水平避雷帶。在建筑設計中當高度超過滾球半徑時(一類30米,二類45米,三類60米),每隔6米 設一均壓環。在設計上均壓環可利用圈梁內兩條主筋焊接成閉合圈,此閉合圈必須與所有的引下線連接。要求每隔6米設一均壓環,其目的是便于將6米高度內上下 兩層的金屬門、窗與均壓環連接。[1]防雷類別為一類時建筑物應裝設均壓環,環間垂直距離不應大于12m,所有引下線、建筑物的金屬結構和金屬設備均應連到環上。均壓環可利用電氣設備的接地干線環路。 在設計上均壓環應形成閉合圈,此閉合圈必須與所有的引下線連接。要求每隔一段高度設一均壓環 參見國標準GB 50057-94《建筑物防雷設計規范》(2000年版)第3.2.4條
2013-08-08 14:01:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看