鐘晴語 2013-08-08 09:33:27 | 河北省 安裝 | 5151查看 4回答
消防立管的計算長度
位置在地下一層,是最下一層的,水平管在梁底敷設,消火栓由連著立管,立管管徑DN100,安裝高度1.1m,想知道DN100的長度,還有和水平管的連接方式?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在梁下10CM左右往下返立管,計算方式:層高-梁的高度-1.1m-10cm左右的高度。立管連接消火栓,那應該是DN65的管,看看設計說明是不是DN65的, 立管和水平管處是有三通的 溝槽式連接
2013-08-08 09:41:32
-
你好 1.一般情況下,消火栓系統的連接方式為焊接,大多為無縫鋼管焊接,或鍍鋅鋼管焊接. 2.消火栓系統管道不同于噴淋系統管道,因此你要分清,噴淋管道多為鍍鋅鋼管溝槽連接(也叫卡箍連接) 3.消火栓連接的閥門也為焊接法蘭閥門,蝶閥居多. 4.DN100管道的長度,你需要上傳一張圖紙,要不各位回答者看不到標高的. 希望對你有幫助..
2013-08-08 09:54:52
-
這個要看圖紙的,具體設計不一樣怎么好定管道長度呢? 對于消防管道有比較具體的規定: 消防管道分消火栓管道與噴淋管道。其均應采用鍍鋅流體管,其大小由其設計的流量確定,在“建規”與“高規”中均有規定:如立管直徑不得小于DN100;消火栓管道支管:1只消火栓為DN65,2只消火栓需DN80,噴淋管道不得小于DN25,1只噴淋頭DN25;2只噴淋頭DN32;3--4只噴淋頭DN40…詳細見消防設計規范。
2013-08-08 09:37:44
-
需要按設計圖紙計算長度,鍍鋅鋼管用卡箍連接
2013-08-08 09:42:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看