甘建偉 2013-08-07 13:18:43 | 江蘇省 安裝 | 5433查看 1回答
變壓器調試取費
子目2-843、2-844、2-845電力變壓器系統調試,工作內容:變壓器、斷路器、互感器、隔離開關、風冷及油循環冷卻系統電氣裝置、常規保護裝置等一、二次回路的調試及空投試驗,請問變壓器上側的高壓柜的送配電裝置系統調試包含在變壓器系統調試里了嗎,(2-849,2-851,2-852)還取費嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納變壓器必是前后各一個斷路器才符合調試要求,所以其上側的高壓柜包含在變壓器系統調試里。只要進入預算書的所有子目都參加取費。
2013-08-07 13:57:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看