  • 關于框架梁上部通長筋和支座筋搭接長度

    如圖,為什么這個搭接長度是48D,而不是33D*1.2或者1.4呢?? 該梁二級抗震 混凝土C30, 二級鋼筋

    上部通長

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 查下計算設置是否正確

    2013-08-07 11:21:03 

  • 1:lab=la 2:lae=1.15*29d=33.35d≈34d 3:搭接長度是1.4*34d=47.6d≈48d、