gougou 2013-08-06 16:04:07 | 江蘇省 安裝 | 15277查看 9回答
關于電纜頭定額的問題
問一下有關文件規定多少平方的電纜需要用電纜頭定額,謝謝?如果不用這個定額的話話,能不能用壓接或焊接端子那定額
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納要看你是不是投標讓利了,若果投標,我常這樣做:10平方(不含)以下,不套;10-25平方套2-省補壓接銅端子;再粗套電纜頭。
2013-08-08 10:56:57
-
電纜頭的制作安裝一般10mm2以上用,以下的可以用接線鼻,這是屬于電纜的清單項。但是你說的壓接或焊接端子是在配電箱中的清單中 而不是電纜清單。 沒有線鼻子定額 這個做預算的時候幾乎都不計算的 我這兒一般都是按電纜頭的定額給 也可以說默認是制作的電纜頭
2013-08-06 16:12:28
-
一般10平方以上的電纜需要用電纜頭定額,不做電纜頭但要做接線端子,有壓接或焊接端子.
2013-08-06 16:16:31
-
1、 無論截面積規格大小的電力電纜終端頭,凡是按照電纜終端頭制作安裝施工工藝進行電纜終端頭制作安裝的,第一個套電纜終端頭制作安裝的定額子目。 2、但是,在目前實際安裝施工中,10mm2以下的電纜終端頭施工安裝時,并沒有按照電纜終端頭制作安裝的施工工藝進行制作安裝施工,而是直接剝離終端壓接銅接線端子進行連接安裝,此種情況就不能計算套電纜終端頭的子目。而只能按照壓銅接線端子計算工程量套項。
2013-08-06 17:13:45
-
同意樓上各位的回答。
2013-08-06 21:20:42
-
只要是電纜都計電纜頭即使是細如控制電纜也照計,盡管有樓上說的直接壓上的情況,但那不能作為不執行定額的理由。預算應保持其全面的價格水平以平衡普遍存在的讓利
2013-08-06 21:24:48
-
問一下有關文件規定多少平方的電纜需要用電纜頭定額,謝謝?如果不用這個定額的話話,能不能用壓接或焊接端子那定額 只要是電纜,不管是多少平方的都執行電纜頭的相關定額子目。
2013-08-07 08:46:42
-
10平方以上的用電纜頭,分為干包式的(單芯10-75),熱縮式的(單芯75以上),澆注式的,如圖所示:
2013-08-07 14:33:38
-
10mm2以上是正確答案,小于的就不用單獨算了
2013-08-07 19:56:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看