as****@163.com 2013-08-05 18:15:20 | 遼寧省 安裝 | 2976查看 5回答
VRV銅管的氣密性試驗套哪個定額子目?用北京2012定額。
請給出定額號。問題補充:或者是含在系統調試里,不再單獨套取?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
VRV銅管的氣密性試驗套6-2443 6-2461
2013-08-05 18:20:12
-
同意樓上的回答。
2013-08-05 21:06:30
-
VRV銅管的氣密性試驗套哪個定額子目?用北京2012定額。 第八冊:氣壓試驗17-15;水沖洗17-41
2013-08-06 11:10:34
-
樓上錯誤! VRV冷媒管有兩道,一道為氣管,一道為液管! 不知道你們那里用什么定額,我們這邊一般套用管道氣體壓力試驗、和空氣吹掃子目。
2013-08-06 17:15:08
-
VRV銅管的氣密性試驗套哪個定額子目?用北京2012定額。 工業管道工程 第十七章管道實驗、吹掃與清洗 自己看哪個合適套哪個
2013-08-09 11:38:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看