11****@qq.com 2013-08-05 17:20:36 | 湖北省 安裝 | 14195查看 5回答
送配電裝置系統調試1KV以下交流供電(綜合)的工程量如何計算???
送配電裝置系統調試1KV以下交流供電(綜合)的工程量如何計算???
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納之前我也提問過幾次這個問題,很多都是像樓上回答的,定額也是這么說。但小白我到現在還是不懂那些電磁開關、漏電保護器等調試元件怎么看。如果做預算,我一般做的室內民用建筑都是:凡是雙電源切換箱都要套 備用電源自動投入裝置調試。然后所有配電箱(包括雙電源切換箱,但是注意入戶的配電箱不用計算,因為廠家已經調試了)都要套送配電裝置系統調試。一個配電箱一個系統。 個人意見。
2013-08-05 17:46:14
-
1、送配電裝置系統調試應按有調試元件的回路算,有一個算一個。注意是有調試元件的回路。 2、送配電裝置系統的配電箱(板)上安裝的是無須調試的電氣元件的,該系統不計取調試費; 每個用戶房間的配電箱(板)上雖裝有電磁開關、漏電保護器等調試元件,但如果生產廠家已按固定的常規參數調整好了,不需要安裝單位和用戶自行調試就可直接投入使用,則一律不計取調試費用。 需要在系統安裝完成后進行調試的送配電裝置系統、同時又應該由安裝施工單位進行調試的,安裝施工單位應該按技術規范規定進行調試、作好記錄,并按定額規定計取調試費用。 在招標工程編制標底和投標報價階段,由于電氣設備(如配電箱)尚未訂貨,事先無法預計到是否應由安裝施工單位進行調試。在這種情況下,參與招投標的各單位對此如果各行其是、不統一約定一個處理辦法,就會對電氣工程的標底和投標報價的計算造成混亂。所以,對招標工程我們認為,還是按“配電箱(板)上裝有可調試元件的,預算書中應先暫時計取送配電系統調試費,并在預算編制說明或合同中明確說明,待工程結算時再按實調整”的辦法處理此項問題為好。電氣調試是一項比較難的技術工作,需要較高的專業素質,各電氣專業的造價員應認真對待,努力掌握該項技術。
2013-08-05 17:30:37
-
給不給看看調試報告再說
2013-08-05 20:50:23
-
按低壓配電室的抽屜柜算,一個抽屜柜記取一次比較合理。甲方自然愿意按工程算,幾十億的工程也只能記取照明一次,動力一次,應急一次,這顯然不合理。施工方自然想按配電箱算,有的配電箱安裝才百十塊,調試就要千把塊,也不大合理。
只有按低壓配電柜的出線回路計算,對于雙方來講,都是合理的。
2021-01-02 10:19:48
-
輸電線路根據電壓等級及輸電介質不分回路數按照“條”計算工程量;
2023-01-12 10:40:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看