凡塵 2013-08-02 09:27:35 | 廣東省 安裝 | 2100查看 3回答
消防電,電纜頭問題。
1、消火栓按鈕控制線:NHKVV-4X2.5 連接按鈕處要計算電纜頭嗎? 2、消防控制線 :NHKVV-5X1.5 連接控制箱模塊要計算電纜頭嗎? 3、 直接啟泵控制線:NHKVV-3X1.5 連接濕式報警閥要計算電纜頭嗎? 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納需要計算電纜頭的,平均一根按兩個接頭計算吧
2013-08-02 09:41:26
-
控制電纜連接需要制作電纜終端頭,泵的直起線按照泵的數量乘以2,其它的單根乘二。
2013-08-02 09:46:09
-
要計算的,這些都是控制電纜,每一根電纜記取兩個頭。套用控制電纜頭子目
2013-08-02 14:57:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看