11****@qq.com 2013-08-01 08:35:59 | 遼寧省 土建 | 2203查看 3回答
女兒墻是否計取垂直運輸
對于《遼寧2008會議紀要》中“不能計算建筑面積的構筑物的垂直運輸費計算問題。 高度超過 3.6m 的擋土墻、水池等不能計算建筑面積的項目,按該工程項目的人工費 + 機械費之和乘以系數 0. 15 做為垂直運輸費。 ”,女兒墻是否適用?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、女兒墻屬于建筑結構的一部分,不會脫離建筑單獨計算垂直運輸的; 2、如果是女兒墻,其高度是不可能超過3.6米的,所以這項規定和女兒墻是無關的。
2013-08-01 14:16:44
-
女兒墻是不計算垂直運輸費用的,它已經地建筑面積中考慮這些因素。
2013-08-01 08:38:25
-
無論是計算建筑物的垂直運輸費用還是計算建筑物的超高降效費用時,其檐高都是按照設計室外地坪至檐口的高度。突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間、女兒墻等均不計入檐高之內。
2013-08-01 08:56:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看