qsj816 2013-07-31 11:10:21 | 江蘇省 安裝算量GQI | 4151查看 3回答
橋架配線功能跨層怎么使用?因我的配電箱跨層是全部用橋架連接。
問題補充:變通的方式我知道,我是想本層可以用這個功能跨層為什么不能呢?廣聯達是不是能改進一下呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納橋架配線跨層不能直接執行橋架布線,需要變通處理。 方法:建立裸線纜,然后下層配電箱橋架立管起點處設置起點,然后切換到上層配電箱處,用剛才的裸線在配電箱橋架立管起點處畫一段長度可以忽略不計的線纜,然后執行選擇起點即可。
2013-07-31 22:54:41
-
1353版本可以直接定義裸電纜,使用設置起點和選擇起點功能,橋架配線功能基本沒有使用價值了。
2013-08-01 00:22:34
-
新建裸線就可以或者畫一小段管作選擇起點也可以啊
2013-07-31 23:30:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看