wa****@163.com 2013-07-31 09:57:47 | 湖北省 安裝 | 2559查看 7回答
套管套定額問題
圖紙說明弱電入戶預埋管從手孔井至戶內,長度2米。這個套管是套穿外墻剛性防水套管然后改主材含量(定額含量一跟套管只有0.3米的長度)還是直接套鋼管暗敷設的定額? 求詳解~問題補充:剛性防水套管又是水的套管,(電里面沒有相應的套管)。套鋼管暗敷設,工作內容又有很大差異。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:明確一點,你的進戶管是穿越地下室的砼墻還是外墻的基礎下面,如是第一種情況要做防水套管,也可在預埋管上做止水翼環一道,增加翼環制作、安裝項目。如是第二種情況可直接套鋼管暗敷設的定額。
2013-07-31 12:20:19
-
其實你這里已經是有兩個問題的了,弱電入戶預埋管與入戶需要預埋的套管。弱電入戶預埋管套鋼管暗敷設的定額即可,平面圖中如果有畫出套管就要計算套價,沒有就不用。
2013-07-31 11:55:35
-
直接套鋼管暗敷設的定額就行,不能套剛性防水套管子目
2013-07-31 10:16:29
-
套鋼管暗敷設的定額即可,不屬于防水套管做法
2013-07-31 10:57:08
-
可套室外焊接鋼管相應項,然后將名稱修改一下并輸入主材價格。
2013-07-31 10:05:13
-
直接按鋼管暗敷設定額,這是弱電入戶管
2013-07-31 10:01:48
-
這個套管是套穿外墻剛性防水套管
2013-07-31 17:22:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看