lk****@163.com 2013-07-30 15:53:43 | 浙江省 土建 | 783查看 2回答
兩跨基礎梁標高不同在GGJ中應該怎么處理
兩跨基礎梁標高差2米多,GGJ中設置好標高之后,在中間支座處的鋼筋有錯誤,錨固長度長達2米。嘗試了下打斷,就正確了,不知道各位碰到這種情況是怎么處理的呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納兩跨基礎梁標高差2米多,GGJ中設置好標高之后,在中間支座處的鋼筋有錯誤,錨固長度長達2米。嘗試了下打斷,就正確了,不知道各位碰到這種情況是怎么處理的呢 兩跨基礎梁標高差2米多,這種情況很少見,標高差2米多時,如果實際上不相連連時,直接用同名梁按兩個梁來處理,如果相連時,只能按實際鋼筋在編輯鋼筋中修改來處理再鎖定了。
2013-07-30 16:09:01
-
如果不打斷,高差的部位就要上下連接處理的,所以差的多呀。
2013-07-30 15:56:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看