. 2013-07-28 11:17:30 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 5580查看 1回答
預制管樁設計樁頂標高高于設計樁頂標高還要算送樁么?
預制管樁設計樁頂標高高于設計樁頂標高還要算送樁么? 送樁長度 樁頂標高至原始地坪標高
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納實際完成頂標高,高于設計頂標高,且無法進行送樁的情況,需要檢測原因,并告知設計,經計算來確定是否影響樁的承載力。 我遇到過兩種情況,一是遇到地下障礙物,需停止送樁,加壓只會是樁結構破壞,影響承載力,不繼續,反而不影響,和設計說下情況就行了,打樁有壓力記錄的; 另外打摩擦樁的時候,因為順序問題,會導致部分樁無法打入,這個需要設計確認; 樁的話,以打到設計標高為準,不一定非要和原始地坪平或者深多少。這是設計的事情。
2013-07-28 13:36:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看