飛 2013-07-25 19:20:22 | 河北省 安裝 | 1188查看 13回答
電纜頭的問題
NH-YJV-3*2.5的電纜接疏散指示燈和安全出口,可以要電纜頭嗎?
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
有斷開可以算電纜頭,沒有斷開不算
2013-07-25 19:35:28
-
2意樓上的回答。
2013-07-25 21:07:55
-
NH-YJV-3*2.5的電纜接疏散指示燈和安全出口,可以要電纜頭嗎? 到燈具的不計算電纜頭。
2013-07-26 09:52:12
-
按接線處理就行
2013-07-25 19:32:28
-
不可以計算電纜頭,部分地區10mm2以下電纜均套用控制電纜定額子母。
2013-07-25 20:18:21
-
按電氣驗收規范執行
2013-07-25 23:37:56
-
不需要計算電纜頭,只要連接設備里才需要計算電纜頭。
2013-07-25 20:51:54
-
定額考慮的都是標準做法,即電纜進配電箱,出箱的都是電線去接燈,如果有這種另類設計只好變通解決了。最末一個是電纜頭沒問題,中間的兩個燈是并連的需剝開電纜接分支用膠布包裹,也并不比電纜頭省事,這幾個都可按干包式電纜頭,但中間的不能計1,5m的余量了。至于有的省如陜西10mm2以下按控制電纜計,仍存在這個問題。
2013-07-25 21:36:41
-
不能,十平方以上的才能計算電纜頭,十平方以下的只能計算端子
2013-07-26 07:36:56
-
NH-YJV-3*2.5的是耐火型銅芯交聯聚乙烯絕緣電纜 。 在計算套項時不能按照電纜頭制作安裝計算,在配電箱柜的端頭可以按照無端子外部接線計算套項; 與燈具燈頭的接線時則不再計算,因為燈具安裝包含了端頭連接接線的工作內容。
2013-07-26 08:10:33
-
NH-YJV-3*2.5的電纜接疏散指示燈和安全出口,可以要電纜頭嗎? 答:完全可以計算電纜接頭,毫無懸念。即一根電纜兩個電纜接頭。回答完畢。
2013-07-26 07:14:07
-
10平方以下的電纜不計電纜頭,可按接線端子套。
2013-07-26 08:45:33
-
不需要計算電纜頭,只要連接設備里才需要計算電纜頭。。燈具都不用計算
2013-07-30 15:51:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看