28****@qq.com 2013-07-25 17:06:22 | 陜西省 安裝 | 5828查看 4回答
防雷接地中怎樣才能知道是否有斷接卡子,等電位卡子是不是斷接卡子?
防雷接地中怎樣才能知道是否有斷接卡子,等電位卡子是不是斷接卡子?說明說用剪力墻的主筋作為引下線,那幾根主筋組成一根引下線呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納斷接卡子一般用在人工接地里邊,斷接卡子位置一般設置一個斷接卡子箱,為了測量接地電阻用的,等電位卡子指的是支撐等電位扁鋼使用的,間距1m設置一個,拐角處0.3m設置一個,不要混淆
2015-04-19 15:27:01
-
已采納斷接卡子直接看圖,接地的那張圖紙上會有說明的。一般都會給標注的。斷接卡子也就是測試卡子。引下線一般都是2根16的主筋。所以算量的時候長度出來要*2
2013-07-26 10:45:43
-
已采納斷接卡子一般用在人工接地里邊,斷接卡子位置一般設置一個斷接卡子箱,為了測量接地電阻用的,等電位卡子指的是支撐等電位扁鋼使用的,間距1m設置一個,拐角處0.3m設置一個,不要混淆了
2013-07-26 11:17:37
-
已采納在接地圖紙上面肯定要標注斷接卡子的標注或說明
2013-07-27 06:48:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看