emperor 2013-09-30 09:07:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 917查看 3回答
廣聯達柱子算量發現默認公式不對,求解!
1.首層左下角柱子,編輯鋼筋時計算公式本層層高—本層露出長度+上層露出長度,可是我怎么覺得這個公式漏加上層搭接長度? 2.本層層高為什么是7600,是把基礎層算在一起的嗎?上層是二層,層高是2500,為嘛計算式里面層高是2000
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、軟件默認的柱子的搭接是機械連接吧。
2、7600,是指的基礎頂,到首層梁底的凈距。
3、2000,是因為你的二層該柱子上面的梁是500高吧,這個柱高是計算到梁底的。
2013-09-30 09:20:17
-
7600是指的基礎頂到首層梁底的凈距
2013-09-30 11:32:01
-
這個可以自己調整的呀!
2013-09-30 10:48:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看