你好 2013-07-23 16:51:57 | 山東省 安裝 | 959查看 8回答
消防給水管道
消防給水DN100熱鍍鋅管道卡箍連接,消耗量是不是套7B-4 水滅火鋼管(溝槽連接)?如果是那么里面的溝槽管件、溝槽法蘭、法蘭螺栓個數如何確定?如不是應套哪個定額子目?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
消防給水DN100熱鍍鋅管道卡箍連接,消耗量是不是套7B-4 水滅火鋼管(溝槽連接)?如果是那么里面的溝槽管件、溝槽法蘭、法蘭螺栓個數如何確定?如不是應套哪個定額子目? 按解釋消火栓系統的管道應套8冊,噴淋系統套7冊。但8冊沒有卡箍連接,所以消火栓系統管網卡箍連接的管道就套7冊的卡箍連接的相應管道,消火栓系統管網如果是絲扣的還套8冊。定額不包含接頭零件的主材費,但接頭零件安裝人工已含,接頭零件數量按實際數量進行計算確定。
2013-07-23 20:13:11
-
同意樓上的回答。
2013-07-23 20:45:22
-
是套7B-4水滅火鋼管子目。溝槽管件、溝槽法蘭、法蘭螺栓只計主材價。
2013-07-23 17:03:44
-
是的,管件數量按圖計算,安裝費不計
2013-07-23 17:09:49
-
你好!消防給水DN100熱鍍鋅管道卡箍連接應該套用套“ 消防水滅火鋼管溝槽連接”相關子母。定額不包含“溝槽管件、溝槽法蘭、法蘭螺栓”等接頭零件,實際數量按設計要求或按圖紙進行計算確定。
2013-07-23 17:12:49
-
消防栓管道應該按第八冊補充定額8-85B----8-91B 如是噴淋管道按第七冊7-1b----7-9B定額,溝槽管件、溝槽法蘭需要結合工程平面圖和系統圖以及土建的結構綜合考慮,管件記取主材費,山東的定額管道中已經包含了管件的安裝費
2013-07-23 17:04:23
-
是套7B-4 水滅火鋼管(溝槽連接)。里面的溝槽管件、溝槽法蘭、法蘭螺栓個數按施工圖接頭數量或施工現場實際數量確定。
2013-07-24 05:54:34
-
上樓回復都差不多,同意
2021-11-25 16:20:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看