樂天 2013-07-23 15:06:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 947查看 1回答
樁基大樣圖
請問護壁嵌入強風化巖層的500mm,算土方與軟質巖時,土方就要少500mm,軟質巖是否應該相應增加500mm,因為之前我們的方法是,除開護壁深度(土方深度)其余全是算的軟質巖深度。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納實際就是軟巖石,所以土方扣除了,巖石部分可以增加的。不然工程量就少了。
2013-07-23 15:34:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看