74****@qq.com 2013-07-23 09:29:02 | 陜西省 其他專業 | 1449查看 1回答
安裝預算中給排水、暖通工程的計量問題
1.給排水中upvc管的套管和支架計量規則和計算方法? 2.套管、支架在沒有說明的情況下應套用什么材料? 3.暖通中壁掛爐的冷水管 、進氣管是否需要計算,熱力表的位置以及每組鑄鐵暖氣片是否都有排氣閥和溫控閥、止回閥,在沒有標注的情況下如何考慮三通,通往每組散熱器的是否只有給水和回水管?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、套管按穿墻或穿樓層按個計算,UPVC排水管的支架已含在定額中不需要單獨計算。2、套管及支架定額中有相應的定額,套管可套取一般穿墻套管或柔性、鋼性防水套管,支架有室內一般管道支架安裝。3、三通是已經含在管道內的,除非工業管道需要單獨計算,水管需要單獨進行計算,排氣閥、溫控閥、止回閥按系統圖中標明計算。
2013-07-23 09:56:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看