hechenying 2013-07-22 15:46:47 | 河北省 安裝 | 2538查看 6回答
高層層配電箱和豎井內預分支電纜之間的電纜需計算幾個電纜頭
None
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納高層層配電箱與分支電纜每層應該有一個電纜插接箱,預分支電纜從插接箱引出到層配電箱,豎向電纜為兩個電纜頭,預分支電纜兩個電纜頭。
2013-07-22 18:56:42
-
1根主電纜計算一個(主電纜規格)電纜頭;每一個分支電纜計算一個(分支電纜規格)電纜頭。
2013-07-22 16:32:24
-
一個分支計算一個預分支電纜頭
2013-07-22 15:50:39
-
預分支電纜都是按要求定制好的。肯定只計算末端電纜頭的制作安裝。也就是一個分支計算一個預分支電纜頭
2013-07-22 16:04:03
-
得看配電箱系統圖線路,乘以2就哦了,一般一根電纜兩個電纜頭計算,若太長了,超過250M,得連接一個電纜連接頭。預分支電纜T型連接處一般得有一個連接頭
2013-07-22 15:58:37
-
實際上有幾個就套幾個
2013-07-22 17:38:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看