靜止的飛魚 2013-07-22 09:52:28 | 四川省 安裝 | 772查看 2回答
高層建筑變配電裝置等安裝工程
安裝工程C.B電氣設備安裝工程里高層建筑增加費下面有個注解,說高層建筑中的變配電裝置等安裝工程,如裝在高層建筑的底層或地下室的,均不計取高層建筑增加費。 這里有兩個問題:1.變配電裝置等安裝工程指的是哪些工程呢? 2.地下室和底層的安裝管道預留預埋(照明配電)計取高層建筑增加費不?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如下: 1、變配電指的是從開關房(供電部分)-高壓電房-變電房-低壓配電房的工作內容,工程內容主要有電房土建、高低壓柜、變壓器安裝、線纜(母線)接線、調試、防雷接地、電房照明等。 2、不記取高層增加費,如果層高超過5米,照明線路部分可記取超高費
2013-07-22 10:20:47
-
安裝工程C.B電氣設備安裝工程里高層建筑增加費下面有個注解,說高層建筑中的變配電裝置等安裝工程,如裝在高層建筑的底層或地下室的,均不計取高層建筑增加費。 這里有兩個問題:1.變配電裝置等安裝工程指的是哪些工程呢? 2.地下室和底層的安裝管道預留預埋(照明配電)計取高層建筑增加費不? 根據解釋執行。高層建筑增加費不扣除.地下室和底層的安裝管道預留預埋工作量。要分清高層建筑增加費和超高費不是同一個概念。
2013-07-22 10:48:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看