ycsyynhych 2013-07-22 09:17:27 | 陜西省 安裝 | 10429查看 5回答
計算風管長度時是否應扣除帆布軟接口的長度
鍍鋅鐵皮風管在計算風管與風機盤管之間長度時,是否應扣除帆布軟管的長度,因為帆布軟管按平米是要單算的,定額中也沒明確說明帆布軟管長度是否包含在風管長度中,請熟悉通風工程計算規則的朋友賜教。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該扣除帆布軟管的長度
2013-07-22 09:31:21
-
已采納這個需要扣除軟接頭的工程量的,
2013-07-22 10:09:45
-
已采納應該扣除,軟接頭的工程量要單算。
2013-07-22 09:55:56
-
已采納應該扣除的。工程量計算規則: 1.風管制作安裝以施工圖規格不同按展開面積以“m2”為計量單位,不扣除檢查孔、測定孔、送風口、吸風口等所占面積。 圓形風管F=π×D×L 式中: F— 圓形風管展開面積,m2; D—圓形風管直徑,m; L— 管道中心線長度,m。 矩形風管按圖示風管周長乘以風管中心線長度計算。 2.風管長度一律以施工圖示中心線長度為準,包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件的長度,但不包括部件(調節閥、消聲器、消聲彎頭、靜壓箱)所占長度。直徑和周長按圖示尺寸為準,咬口重疊部分已包括在相應項目內,不得另行增加。 雖然沒說明但是應該扣除
2013-07-22 16:50:56
-
已采納應該扣除 帆布都是現場制作,肯定是按M算
2013-07-26 14:35:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看