小和尚 2013-07-21 13:19:36 | 河北省 安裝 | 10119查看 5回答
風管跟靜壓箱之間需要軟連接嗎
請問一般情況下,風管跟靜壓箱之間需要軟連接嗎,圖紙上沒有顯示,靜雅箱算設備嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納風管跟靜壓箱之間需要軟連接嗎,圖紙上沒有顯示,靜雅箱算設備嗎。 風機盤管或者靜壓箱接風管做下送風形式,風管與風口之間必須用軟連接,或者送風距離不遠的話,用靜壓箱加軟風管的方式連接送風口,避免硬連接形式下風管的震動傳遞到出風口處產生噪音影響環境。以上是規范規定的。 靜壓箱般都按主材進行處理,靜壓箱可以現場進行制作的,價格不高且不需要進行調試,所以一般不以設備計量。
2013-07-21 14:44:21
-
設計沒有按規范施工計價
2013-07-21 17:24:28
-
請問一般情況下,風管跟靜壓箱之間需要軟連接嗎,圖紙上沒有顯示,靜雅箱算設備嗎 風管跟靜壓箱之間需要軟連接,靜雅箱不算設備。
2013-07-21 13:48:57
-
風管跟靜壓箱之間需要用帆布軟連接,靜壓箱可以制作,不算設備。
2013-07-21 14:16:44
-
這個不需要設置,如果尺寸不合適,做一個異形風管就可以了,軟連接部位一般在存在震動的地方才設置的
2013-07-21 14:17:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看