于曉鵬 2013-07-19 15:57:41 | 河北省 安裝 | 3734查看 5回答
高壓開關柜內的斷路器、微機綜保、避雷器都分別記取了調試費,還可以再次記取“變電站高壓開關柜調試費用”
根據電力安裝工程預算定額2006,高壓開關柜內的斷路器、微機綜保、避雷器都分別記取了調試費,還可以再次記取“變電站高壓開關柜調試費用”嗎?是不是重復了啊? 如果已經記取了記取“變電站高壓開關柜調試費用”,還可以再記取高壓開關柜內的斷路器、微機綜保、避雷器的調試費嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不再單獨記取,視為在廠家已經調試完畢
2013-07-19 16:15:51
-
不應該在記取了
2013-07-19 17:24:24
-
變電站高壓開關柜調試費如果已經計取了高壓開關柜內的斷路器、微機綜保、避雷器計取了調試費,變電站高壓開關柜調試費就不用計取了。
2013-07-19 17:53:01
-
首先,送配電系統調試是根據系統圖,根據回路個數(回路里面得滿足有調試原件)計算調試費的,而不是根據配電柜的個數計算的。斷路器的調試已經包含在送配電系統調試里面了,避雷器,電容器,微機綜保,需要單獨再計調試費。定額解釋很清楚。說不用調的人,定額解釋沒吃透。說廠家調試好了不用調的人,壓根就不懂電氣施工,更不懂施工規范及調試規范。電氣預算不好學,比較抽象,學電的人搞電氣預算要比學造價出身的人搞電氣預算上手更快,做的更好。一個好的預算員,首先應該是個好的技術員,不懂技術搞預算,成不了行業的高手。能把工業電氣預算和電氣技術琢磨透的預算人員,鳳毛麟角。(我干工業電氣預算20年,現場經驗十多年,歡迎搞電氣預結算的同仁互相交流,QQ:272491308)
首次提交 2019-11-27 11:05:38 最近修改2019-11-27 11:18:36 (修改過1次)
-
看高壓柜調試子目工作內容,一般包含保護裝置等試驗內容,避雷器為過電壓保護裝置,像圖片中獨立避雷器是需要另外套用調試的。
綜保調試,電動機調試中含
首次提交 2023-04-28 09:56:43 最近修改2023-04-28 10:01:18 (修改過1次)