馨靨 2013-07-18 19:00:30 | 廣東省 安裝 | 8606查看 6回答
配電箱到配電箱是動力線路還是電力電纜
YJV-5*6從配電箱到配電箱是動力線路還是電力電纜
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納從配電箱到配電箱之間采用的YJV-5*6的電力電纜,該部分送電是屬于動力線路。 在電氣線路中無論是電纜、絕緣導線或者裸電線,安裝敷設用于電氣動力工程中的時候均稱謂動力線路;但如果安裝敷設于照明工程系統時,則稱謂照明線路(可是在工程定額中的導線套項計算是,按照定額規定:照明線路6mm2及以上規格按照動力線套項計算)。 電纜、電線(絕緣導線或者裸導線)是送電線路中材料的分類;動力線路和照明線路則是對饋電線路的分類。
2013-07-19 07:55:38
-
YJV-5x6是5芯6 mm2的電力電纜,從配電箱到配電線的線屬于是動力線路
2013-07-19 15:24:22
-
YJV-5*6從配電箱到配電箱是電力電纜。
2013-07-18 19:03:21
-
五芯六平方米的電力電纜
2013-07-18 19:17:26
-
YJV-5*6這個是五心交聯電纜
2013-07-19 08:26:34
-
這種6mm2的規格肯定是動力線,因為照明只有4以下的線。
2025-01-09 15:16:26
-
麻煩各位解釋一下,為什么消防應急電力配電箱的進線電纜會比消防電力配電箱的大?是消防應急電力配電箱的進線電纜會大還是消防電力配電箱的進線電纜會大(因為系統圖與豎向干線系統圖又不符)?
-
下面是一個電氣系統圖 我想知道這個配電箱到底屬于照明配電箱還是動力配電箱 急求解答
下面是一個電氣系統圖 我想知道這個配電箱到底屬于照明配電箱還是動力配電箱 具體在廠商報價中我要選擇哪種配電箱 廠商報價要怎么看才知道有包括配電箱哪里那些東西 具體有多少個斷路器 以及分斷器該怎么看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看