Angela 2013-07-18 16:25:34 | 重慶市 安裝 | 876查看 2回答
請問此圖中配電箱的外部接線怎么數?
請問此圖中配電箱的外部接線怎么數,本人是預算菜鳥,請高手能夠盡量詳細的解答,萬分感謝! 查看答案說的總配電箱共有外部接線13個頭,請教高手是怎么數的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你這個總共是9個配電箱,1個總箱+8個分箱。 配電箱的外部接線數: MX1-2:進線4*2.5+(MX1-1)2*2.5+(MX1-3)2*2.5+(N1)2*2.5+(N2)2*2.5+(N3)2*2.5+(MX2-2)3*2.5=17*2.5 MX1-1:進線2*2.5+(N1)2*2.5+(N2)2*2.5=6*2.5 MX1-3:進線2*2.5+(N1)2*2.5+(N2)2*2.5=6*2.5 MX2-2:進線3*2.5+(MX2-1)2*2.5+(MX2-3)2*2.5+(N1)2*2.5+(N2)2*2.5+(N3)2*2.5+(MX3-2)2*2.5=13*2.5 MX2-1:進線2*2.5+(N1)2*2.5+(N2)2*2.5=6*2.5 MX2-3:進線2*2.5+(N1)2*2.5+(N2)2*2.5=6*2.5 MX3-2:進線2*2.5+(MX3-1)2*2.5+(MX3-3)2*2.5+(N1)2*2.5+(N2)2*2.5+(N3)2*2.5=12*2.5 MX3-1:進線2*2.5+(N1)2*2.5+(N2)2*2.5=6*2.5 MX3-3:進線2*2.5+(N1)2*2.5+(N2)2*2.5=6*2.5
2013-07-18 18:49:28
-
樓上明白人,這種系統圖比較不常見
2013-07-19 09:06:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看