小佳 2013-07-17 15:26:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1347查看 3回答
地下室側壁鋼筋如何輸入
地下室大樣,如圖。垂直分布鋼筋一側寫C16@150,另一側寫C16/C18@150.應該如何在軟件輸入? 水平分布鋼筋為C12@150,如何在軟件輸入,是填 (2)C12@150嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你輸入的 完全正確 只要在 其他鋼筋中輸入 下部加強筋即可。看截圖 對不起,截圖中的水平分布筋應該是 C12-150.
2013-07-17 15:28:17
-
地下室大樣,如圖。垂直分布鋼筋一側寫C16@150,另一側寫C16/C18@150.應該如何在軟件輸入?水平分布鋼筋為C12@150,如何在軟件輸入,是填 (2)C12@150嗎? 輸入有誤,垂直鋼筋應輸入(1)C16@150+(1)C18@150,輸入前面括號內為1而不是2,不然,垂直鋼筋就計算二倍了。 水平鋼筋輸入(2)C12-150 其他鋼筋輸入同樓上回答
2013-07-17 15:41:46
-
垂直鋼筋可以在剪力墻屬性(垂直分布鋼筋)中按圖紙要求輸入(1)C16@150+(1)C16@300/(1)C18@300,另外外側下部加強筋C20@150可以在其它鋼筋中編輯
2013-07-17 17:50:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看