如圖10號負筋和11號負筋的左跨長度應該是多少?
如圖10號負筋和11號負筋的左跨長度應該是多少?按照左跨1200,右跨1200,鋼筋會冒出懸挑梁邊。這種結構的負筋左跨都不標注的嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,用跨板受力筋布置,定義左標注為0,右標注為1200即可
見下圖1、2
2013-10-12 21:03:43
-
跟據軸線看,在懸挑梁邊計算加上1200就行了。
2013-10-12 20:29:21
-
根據設計圖看,左跨長度懸挑梁長度減去保護層厚度
2013-10-12 20:50:56
-
如圖10號負筋和11號負筋的左跨長度應該是“布置至板邊”,按照左跨長度是(可以參考板的寬度),右跨1200。
通常這樣板邊負筋布置至板邊的都不標注的。
2013-10-12 21:00:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看