hui 2013-07-17 09:44:51 | 山東省 安裝 | 3990查看 3回答
通氣管高出屋面2米
排水管的鑄鐵通氣管高出屋面2米,屋面是做完保溫后成品屋面嗎,計算高度的時候2米是否還需要加上保溫的厚度
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是要加上保溫層的厚度的。 (這是上人屋面)
2013-07-17 09:46:53
-
通氣管距屋面高度為2m時,應該是指屋面保溫層表面距離通氣管頂部的這段高度為2m。
2013-07-17 09:52:18
-
你的2米是在什么基準上的2米,包含的就不算,不含的就算;
2013-07-17 11:08:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看