-
doji 2013-07-16 13:01:23 | 四川省 安裝 | 738查看 5回答
建筑電氣識圖
老師,請問系統圖的線根數與平面表達根數不一致時,是否以系統圖為準?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這要看怎么不一致,如果系統圖設計為三根線,平面圖局部標出四根,并不代表不一致,根據做法局部會有兩根、四根甚至五根的情況,這樣情況沒標注按系統圖,標注按平面圖標注。如果整個線路標注不一致,可能就出現矛盾了。比如好多地方標注兩根,那就要以系統圖為主,或者最好咨詢設計,因為設計幾根不是唯一正確的。
2013-07-16 13:14:06
-
回路根數需要理解設計意圖后根據平面布置判斷
2013-07-16 14:36:48
-
對于電氣設計圖紙中,系統圖與平面圖標注的導線根數不一致時,是否以系統圖為準的問題是需要具體分析的。 1、在動力線路和插座回路的線路之中,如果系統圖與平面圖標注表達不一致時,應該是以系統圖標注回路的根數為準。 2、在照明回路線路之中,照明系統圖回路上所標注的導線根數,只是配電箱出線回路導線導線根數,并不代表該回路出線以后的路徑導線都是如此不變的。因為沿途設計設置的照明開關不同以及受控燈具不湍變?,就?huì)出現其中一些線路段的導線根數相應變化,必須根據控制原理分析。比如雙聯開關的進出線是3根,三聯開關的進出線是4根,四聯開關的進出線是5根等等。 3、另外,在設計圖紙之中還會出現極少的設計刊物現象,也是需要根據電氣控制原理分析以后才能夠發現的。 4、對于導線根數,經過分析仍然發現系統圖或者平面圖設計標注有疑問時,就必須咨詢設計單位給予答復答疑。
2013-07-16 14:34:12
-
你好:系統圖的線根數與平面表達根數不一致時,是否以系統圖為準? 如果是插座回路可以,以系統圖為準。但是照明回路就要看具體的情況而定,照明回路里有開關的控制線,所以就可能和系統圖中的導線根數不一致。
2013-07-16 13:07:37
-
這個沒有絕對的,你最好還是找設計的咨詢一下,或者你根據原理分析一下。兩者不一致本身就是設計問題,沒有依據哪一個計算一說。 對于照明系統,由于開關控制回路原因,有可能不同地方線數量不一樣,系統圖只是表示某一回路最普遍的布線,并不是絕對
2013-07-16 13:08:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看