46****@qq.com 2013-07-16 09:28:42 | 遼寧省 安裝算量GQI | 10488查看 3回答
火災報警電話與手動報警按鈕(帶插孔的)接線問題
報警電話與手報的電話線一般都連接在一起。電話線怎么走??? 如果先接手報,再接報警電話。需要幾根電話線??
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納報警電話是外線電話,是可以直接撥打119的電話,當然也能打內線電話到消防控制室。 手報的電話線是內線電話,只能撥打消防控制室的電話。 所以,報警電話線與手報的電話線是分別穿電話線的,不共用。即有報警電話的管線要穿兩路(4根)電話線,沒有報警電話的管線穿一路(2根)電話線。
2013-07-17 09:59:40
-
這個要系統圖和平面圖結合一起看才知道
2013-07-16 11:52:40
-
一根啊,都是串聯在一起的啊。
2013-07-16 17:34:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看