梁支剪力墻為端支座,為中間支座的鋼筋計算問題
問題1(端支座問題):如圖,軟件在計算的時候默認以剪力墻中暗柱為端支座,實際現場中是以剪力墻為支座,即梁鋼筋在剪力墻中是直錨,為保證計算準確,只能將軟件默認以暗柱為支座刪除,重新選擇剪力墻為支座,可是問題工程中這樣的情況太多,如果要一一刪除重新布置要費很多時間,請問各位有沒有快速的方法。 問題2(中間支座的問題):梁平行通過一道剪力墻,軟件默認以剪力墻其中的一條端柱為支座,當現場是以剪力墻為支座時,即梁在剪力墻上部分不設箍筋應該如何設置呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻結構的層梁、連梁畫法: 在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說與暗柱接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。