51****@qq.com 2013-07-13 15:25:58 | 廣東省 土建 | 5278查看 2回答
地下連續墻成槽土方量按連續墻設計長度、寬度、槽深計
計算規則:地下連續墻成槽土方量按連續墻設計長度、寬度、槽深計算。一般地下連續墻均有導墻和壓頂冠梁,地下連續墻頂標高位于導墻下部冠梁位于導墻中部;請問槽深是指從導墻頂標高到地下連續墻底標高,還是從地下連續墻頂標高到底標高?還是從冠梁頂到地下連續墻底標高?如是從導墻頂標高到地下連續墻底標高,導墻是否還需要計算挖土方工程量?如果需要計列挖土方費用,就與成槽工程量相重復,是否矛盾?本人還是偏向于導墻底標高到連續墻底標高計算,因為做導墻時候已經把導墻內土方挖完了,導墻長度不應歸在地下連續墻內。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、槽深是底標高到土面標高,即便連續墻頂標高低于土面標高也是這樣算的; 2、導墻不包含在連續墻內,另算。土方已在基槽內計算,不應再另外計算;
2013-07-14 09:15:58
-
同問?是否已經有解決 如已經已經有正確答案 麻煩告知一下 特別感謝 本人郵箱1375858255@qq.com
這個回答 應該是不對 “1、槽深是底標高到土面標高,即便連續墻頂標高低于土面標高也是這樣算的; 2、導墻不包含在連續墻內,另算。土方已在基槽內計算,不應再另外計算;”
2020-04-11 16:15:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看