求指教 2013-07-12 09:46:45 | 山西省 安裝 | 1121查看 3回答
電纜頭,電纜端子,電線端子,怎么計算?
從配電箱引出的照明回路是有幾根線算幾個電線端子嗎?如果一個照明回路的線都是不同根數的怎么算?那電纜的怎么算呢? 求高人詳細指點。。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納從配電箱引出的照明回路是有幾根線算幾個電線端子嗎? 是的; 如果一個照明回路的線都是不同根數的怎么算? 那一個回路上與配電箱接的線是5根,接了一個燈后變成了3根,那接線端子是8呢? 應該計算5個,接線端子只有在配電箱內接線需要,出了配電箱則不需要。所以,從配電箱出來幾根就算幾根,與后期接線多少無關 那電纜的怎么算呢? 求高人詳細指點。 電纜是一根電纜2個終端也就是兩個電纜頭計量。超過200m,可以計量一根中間頭,但是很少。
2013-07-12 10:02:30
-
需要看設計系統圖紙,按數量計算
2013-07-12 09:52:24
-
配電箱引出的照明回路是有幾根線算幾個電線端子嗎?是的,如BV3*2.5就應該按3個接線端子考慮 如果一個照明回路的線都是不同根數的怎么算?分別計算 那電纜的怎么算呢?YJV5*120,就按一個電纜頭考慮
2013-07-12 09:54:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看