西西 2013-07-11 17:29:12 | 陜西省 安裝 | 1078查看 2回答
電梯機房連接的多聯控制線
在火災報警系統中,從電井引到機房的3部控制柜的多聯控制電纜ZR-KVV-10*1.5是幾根? 1、電井內是一根還是3根? 2、從電井引導電梯機房的水平管是在一起穿管,還是分開穿的?因為圖紙上畫一根然后標上3K、2K、1K,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在火災報警系統中,從電井引到機房的3部控制柜的多聯控制電纜ZR-KVV-10*1.5是幾根? 1、電井內是一根還是3根? 答:電井是3根。 2、從電井引導電梯機房的水平管是在一起穿管,還是分開穿的?因為圖紙上畫一根然后標上3K、2K、1K 答:這個十分開穿管的。
2013-07-11 19:16:02
-
同意樓上的回答。
2013-07-11 20:18:55