  • 樁承臺鋼筋布置問題?

    請各位不吝賜教,謝謝。 說明:除CT-4外承臺和四周均配置構造鋼筋B14@200。 我的處理方法:新建承臺底面單元和頂面單元(鋼筋用B14@200),然后在底部單元和頂面單元都輸入側面受力鋼筋B14@200,這種處理方法是正確的嗎?如果不是,請大家指導。

    樁

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 糾錯。應該把配筋形式改為環式配筋。如圖。

    頂面

    答疑解惑

    2013-07-11 17:08:16 

  • 果承臺周圍構造筋同上下鋼筋,可以選擇環式配筋定義繪圖計算

    2013-07-12 08:00:16 

  • 當設計要求有面部鋼筋時,輸入就要用斜杠的方法輸入鋼筋,斜杠前是底部鋼筋,斜杠后是面部鋼筋,如B20-200/B18-200。并在工程設置中按設計調整好底部或面部鋼筋的彎折,這樣才能夠計算出側面鋼筋。