?感?恩?的?心 2013-10-15 01:56:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 411查看 2回答
老師您好。。
上次你給我回答的那個剪力墻設置問題,我現在有點不理解。中間圖紙上所說的:“10c12@100,您的回答里面為何是4C12,一邊加兩根? 是不是應該是一邊加5根,500mm的范圍100mm的間距,是不是應該定義10C12?”
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
上次你給我回答的那個剪力墻設置問題,我現在有點不理解。中間圖紙上所說的:“10c12@100,您的回答里面為何是4C12,一邊加兩根? 是不是應該是一邊加5根,500mm的范圍100mm的間距,是不是應該定義10C12?”。
無事,給你回答一下:
加強區(水平鋼筋)距離為500mm,墻的正常水平筋為間距200mm,500mm就會每邊有三道,加強區間距為100mm,共5道,正常占3道,剩下的就是2道,每邊2道,兩邊就是4C12.
2013-10-15 02:08:28
-
這10c12的符加筋是每邊5根,可以在壓墻筋位置輻入10(
2013-10-15 02:08:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看