-
離夜 2013-07-08 09:29:10 | 河北省 安裝 | 4168查看 1回答
管道變徑問題
第一張圖中變徑為什么是從三通處開始,而不是在蝶閥處?第二張圖變徑為什么從閥門開始?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先,你這兩幅圖都沒有設計錯,都是對的。 按照管道變徑的規定以及習慣,一般選擇在轉彎處和分支處,依據后續管道需水量選擇合適管道變徑。 很少會在閥門處變徑,一方面,閥門都是預期生產好的,規格比較固定,在閥門處變徑必須借助其他附件,這樣就增加施工難度,而且在直段變徑,相對于變小的一端壓力陡然增大,對閥門及管道安全都有影響。以上是原因。 第一幅圖,是正確的。 第二幅圖,是表示接蹲便器的立管為32,是正段豎向管道,而不是僅僅表示閥門下端啊。如果是下端32 ,應該在閥門下端標致,切應該在上端也有標志才符合規范。
2013-07-08 13:20:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看