背著十字架的狼 2013-07-04 20:37:05 | 北京市 其他專業 | 9176查看 1回答
干式變壓器 SCB10-800kVA 10+2/-2*2.5% UK%=6 D,yn11 的意思?
干式變壓器 SCB10-800kVA 10+2/-2*2.5% UK%=6 D,yn11 中各字母和數字代表什么意思? 能說一下變壓器的表示方法嗎? 還有各種變壓器的區別嗎? 希望能截圖說明?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納干式變壓器 SCB10-800kVA 10+2/-2*2.5% UK%=6 D,yn11 中各字母和數字代表: S:三相 C:固體 B:導線材料(鉑材) 10:性能水平代號 800:額定容量(kVA) 10-高壓電壓等級(kV) 10 ±2*2.5%-高壓分接范圍,10—高壓側繞組的額定電壓值(主分接抽頭位);±2×2.5kV —以高壓繞組額定電壓值為基準,在±2.5%及±5%額定電壓出抽出4個抽頭,共5檔無勵磁調壓;kV—高壓繞組額定電壓值的單位 Uk=6% :Uk—阻抗電壓(亦稱短路阻抗),其值為6% D,yn11 :聯結組標號 D—一次(高壓)側三相繞組三角(△)型接線;y—二次(低壓)側三相繞組星(Y)型接線;n—二次側三相繞組星(Y)型接線中性點引出;11 —11點接線,意為低壓側同名線電壓超前于高壓側同名線電壓30°相位。 各種變壓器的區別 干式,油浸,屬大型配電用,整流是交流電直流用。電爐變壓器為中頻或高頻專用。
2013-07-05 07:15:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看