-
凡塵 2013-07-04 15:08:36 | 廣東省 安裝 | 1406查看 2回答
請教接地問題
圖1是地下室配電房接地。 每隔3米的端子板要計算吧。。一般是什么材料規格呢?設計說明沒有給出。 圖2、3 是地下室基礎接地。這個鍍鋅扁鋼40*4 是接線端子板嗎? 長度0.5? 不理解這句話,求解答!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我覺得你可以這么做: 1、在清單工程內容處增加接地端子板制作安裝,套一般鐵構件制作安裝子目,主材計鍍鋅扁鋼40*4,工程量按設計說明要求的圖集計算。 2、每個接地端子板與接地網連接應計0.5M的垂直高度,主材計鍍鋅扁鋼40*4,套戶內接地母線定額。 3、每個接地端子板與接地網連接處應計一個接地跨接處。
2013-07-04 15:58:47
-
一般為 200*200的鍍鋅鋼板
2013-07-04 15:32:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看