  • 在GQI2013里,總配電箱在一樓,二層及以上的戶配電箱在樓上同一位置。

    在GQI2013里,總配電箱在一樓,二層及以上的戶配電箱在樓上同一位置。由總配電箱往戶配電箱的管是分別布置的。請問這種情況在軟件里怎么處理。需要分別布置立管嗎?希望知道的可以為我解一下惑。好人一生平安!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    看系統圖是如何要求的,如果只有二層,那就是分別出管,一般用布置立管功能比較好用,在一層的的時候從總配電箱出兩管,然后用布置立管功能根據不同的標高分別畫立管連到二層的配電箱上。 如果是高層,應該是一根主電纜沿橋架往上至各層,在各層位置做T接箱。就不存在立管了,只在橋架內配電纜就OK

    2013-07-04 10:17:39 

  • 這個不好說,有分別布置的,但是還是集中布置的多一些,這個和給水不一樣,如果是水管就肯定是每戶一根,但是電線不需要。我認為你根據根數選擇合適的套管好一些

    2013-07-04 10:09:38 

  • 你所說的情況分兩種:1.如果是住宅樓,從總配電箱還要經過電表箱才能給戶內配電箱供電,但立管要從電表箱給每戶分別供電。2.如果非住宅,這要看系統圖如何設計,每戶分立管供電,可能性也極大,方便分戶計量;如果不需要分戶計量,也就不需要分立管敷設了。

    2013-07-04 10:13:58 

  • 肯定是分別布置立管的,因為樓上也是一路一路從總配電箱分出去的,不是串聯起來的,否則怎么能分路控制。

    2013-07-04 10:15:31 

  • 建議你用組合管道來處理比較好

    2013-07-04 10:57:28 

  • 復制構件到其它樓層后選擇起點功能來處理配管即可

    2013-07-04 11:22:38 