alv3hao 2013-07-01 19:05:24 | 河北省 安裝 | 1701查看 3回答
小于dn32的管道穿樓板有套管嗎
小于dn32的管道穿樓板有套管嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按照規范,管道穿越樓板墻體都要考慮套管
2013-07-01 19:12:13
-
除了排水管穿樓層和內墻不做套管,其它水暖管道均需要做套管,與管徑大小沒有關系。
2013-07-02 09:04:33
-
一般的計算規則只會說,小于DN32的室內管道不計算支架,但是沒說不計算套管,但這么細的穿樓層的很少見到的。
2013-07-01 21:29:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看