藍天 2013-06-30 11:59:54 | 重慶市 其他專業 | 1169查看 1回答
CQ還是糾結:框支梁(請朋友們指點下)
設計說明:基礎梁錨入人工挖樁的長度大于40D,梁縱筋延伸到樁對邊,上部筋下彎15D,下部上彎15D,基礎梁(JL)連接和錨固按框支梁。此梁是所有人工挖孔樁間的梁(沒承臺),所有梁在樁處相接.-----這個說明:基礎梁錨入人工挖樁的長度大于40D,梁縱筋延伸到樁對邊,上部筋下彎15D,下部上彎15D,我查了下滿足這個條件是圖集的基礎連梁;基礎梁(JL)連接和錨固按框支梁,框支梁上部第一排筋11G101-90頁下彎為梁高-保護+Lae,第二排下彎15D.這前后說明相矛盾嗎?(如果按框支梁,則下彎梁高-保護+Lae與說明中下彎15D不一),我該如何處理?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納它的說明可以這樣理解。以樁為支座的梁,梁的縱筋上部、下部都要彎折15D,以梁為支座的按照軟件默認設置
2013-07-01 13:30:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看