  • 電纜走電纜溝

    電纜走電纜溝,電纜溝怎么設置,

    問題補充:我現在是在安裝算量里,計算電纜的長度,電纜的敷設方設為走電纜溝。

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 一根電纜挖土0.45m3/米,然后你自己統計長度,乘積就行了

    2012-07-26 10:14:20 

  • 電纜溝在圖形算量2008中設置,計算。

    2012-07-26 10:19:57 

  • 計算電纜的長度,電纜的敷設方式設為走電纜溝。 按電纜溝的長度計算電纜敷設長度應根據敷設路徑的水平和垂直敷設長度,并增加附加長度。 電纜敷設附加長度 序號 項 目 預留長度 (附加) 說 明 1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算 2 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值 3 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值 4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 5 電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸 8 高壓開關柜及低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進出線 9 電纜至電動機 0.5m 從電機接線盒起算 10 廠用變壓器 3.0m 從地坪起算 11 電纜繞過梁柱等增加長度 按實計算 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 電梯電纜與電纜架固定點 0.5m 規范最小值